土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于加固胶检测问题

关于加固胶检测问题

发布于:2010-07-27 12:58:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
正在做一项加固改造项目,用到粘钢胶和植筋胶,是进口品牌,施工单位也提供了进口报关单和国内检测报告(半年前),都是合格的,符合A级胶。想问的是现场是否还需抽样检测,有的检测时间90天才能出结果。各位在工程中是怎么要求的?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ningyong2009
    ningyong2009 沙发
    其实就你的问题 看你进口的价格了 在说了 别人都搞进口的 别人怎么搞钱 就这点你自己看见办
    2010-08-12 00:03:12

    回复 举报
    赞同0
  • flying11272001
    你是说拉拔实验吗?这个肯定做。你说的现场复试,就是到场后取样去检测,这面施工,等检测结果回来放入资料吗?有一项湿热老化试验是90天哪。工期也就两个月呀。是这样理解吗?
    2010-07-27 14:33:27

    回复 举报
    赞同0