土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教几个问题

请教几个问题

发布于:2010-07-27 10:55:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.TN-C和TN-S有什么区别,我是这么理解的:TN-S的N线和PE线都是通过一个接地体接地的,不就是一根线吗?和TN-C有什么区别?
2。TN-C-S要重复接地吗?
3.TN-C要重复接地,是不是就不能安漏电开关了?
请前辈指教!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hahawuji
    hahawuji 沙发
    请教区管,TN-C系统中,N线工作接地,和PE线接地是不是共用一个接地体,如果是,怎么说是分开的,如果不是共用一个接地体,我的第一个问题就明白了
    书上画的接地可是共用一个接地体,我的疑问在这里。
    2010-07-27 15:06:27

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    1.TN-S系统是只在电源变压器侧N线工作接地,PE线与N始终分开;TN-C-S是四芯线路到总箱,在总箱前PE线与N线是合二为一的,总箱需要做重复接地与N线连接,并在总箱把PE线和N线分开(总箱相等于TN-S的变压器),以后PE线与N线一直分开了。

    2.上面已经说了,TN-C-S系统是变压器到总箱之间一段N线与PE线是合二为一的,总箱必须做重复接地,并在总箱后又把PE线与N线他开了。

    3.TN-C一段是PEN线,以后负载有220V的,就无法装漏电开关了。但在后面是TN-C-S系统的,重复接地以后,PE线与N线又分开了,这时又可以装漏电开关了,只是TN-C系统的电源侧不能装漏电开关。
    2010-07-27 12:37:27

    回复 举报
    赞同0