有人了解快速响应早期抑制喷头(直立型)厂家吗
有人了解快速响应早期抑制喷头(直立型)厂家吗
应工程需要,急需快速响应早期抑制喷头(直立型)资料,望大家帮忙!!
发布于
2005-11-03 21:25:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
sea2moon
这是四楼的兄台资料里的话:
《喷规》第7.1.4条规定,快速响应早期抑制型喷头的溅水盘与顶板的距离应大于100mm而小于150mm,这是因为喷头与顶板的相对位置是影响喷头动作速度的主要因素,有研究表明如果喷头的感温元件太靠近顶板,会使初期火灾产生的热气流在喷头下流动,从而延误了喷头的动作;如果离顶板太远,则初期火灾产生的热气流会在喷头上方流动,同样会延误喷头动作。本设计取120mm。
而在网上,我查到基本上都是这样的:
ESFR喷头的安装要求:
8-1,喷头与顶板的间距:
喷头与顶板的相对位置是影响喷头动作速度的主要因素。有研究表明如果喷头感温元件太靠近顶板,会使初期火灾产生的热气流在喷头下流动,从而延误了喷头的动作;如果离顶板太远,则初期火灾产生的热气流会在喷头上方流动,同样会延误喷头动作。
正确的安装应使感温元件的中线处在顶板下102mm-330mm,或喷头的溅水盘处在顶板下127m—356mm之间。
美国FM标准推荐喷头溅水盘距天花板下的距离为14in(358mm)和6in(152mm)之间,我国<自圆规范>第7.1.4条规定;下垂型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,不应大于360mm。
FM研究机构的试验表明k=25.2(公制361)的下垂式压制型喷头溅水盘应处在顶板下457mm效果最佳。
说明:目前使用的ESFR喷头主要为下垂型,直立型极少使用。
究竟要按哪个做呢?
还有,想请教一下,如果有吊顶的话,那么此种喷头是不是要布置在吊顶下部,溅水盘距顶板的距离,此处的顶板是不是应该为吊顶?
2007-07-30 11:04:30
来自 PC
评论
举报
hahaxiao1978
钢结构是靠刷防火涂料保护的,如果自喷保护也是为了降温,就上喷就可以,如果选择快速响应喷头就是为了灭火而不是为了保护钢结构,公司有中央喷宝,英国的,挺牛的
2005-11-08 08:43:08
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
uui
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
7
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 713 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
