土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 固定支架设置问题

固定支架设置问题

发布于:2005-11-03 19:57:03 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
我们公司施工的一个工程,集水器和分水器呈一列布置,中间间距大概有1.5米,装的压差控制装置。集分水器尺寸均为DN600*6500,夏季制冷,冬季供热。集分水器下部各用2各固定支架承重
业主提了个问题就是:冬夏季温差会不会造成较大的热胀冷缩,而固定支架的存在导致应力过大,会不会出现漏水等问题??是不是应该把每边一个支架改为滑动支架?
请各位高手指点了!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • loyy413
    loyy413 沙发
    看看大家的讨论,收获还是有的,就是觉得这样的膨胀计算还是要有很详细的依据的啊!
    2007-09-09 23:30:09

    回复 举报
    赞同0
  • hust-ganjj
    hust-ganjj 板凳
    OK,明白了,zht兄解释的很清楚了,我是直觉的认为不用加,分析不了这么清楚。
    2005-11-04 22:23:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 271 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑安装工程交工资料指南

给大家分享 建筑安装工程交工资料指南

回帖成功

经验值 +10