请教几个自动喷淋的问题

发布于:2005-11-03 19:07:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
俺自动喷淋做得不时很多,在画图过程中,遇到一些问题,想请教各位同仁。
1、最不利面积 自动喷淋水力计算,首先是确定它的最不利面积,我在实际工程中觉得规范说得这个太理想化了,因为工程中大面积并且四四方方的建筑并不多,更多的是小面积且不规则的形状,这个时候,如何确定最不利面积呢?有时候我想这样处理,就是把最后几个喷头的作用面积叠加起来,接近160平方米的时候,就把它们作为最不利面积里面的喷头,以次来计算,不知道这样的做法对不对。

2、管径的确定 我们都知道规范里面的管径只是一个最大限制,实际中的管径往往很大。
比如说我们计算中危险2级系统,最不利面积的流量确定为28L/S,那么经济流速下的管径应该为DN100了,而最不利面积里的喷头最多只能有160/11.5=14个。那就是说,中危险2只要喷头达到了14个,管径就要到DN100了。规范里面写的那个不就没意义了么?
还有规范里面有写着应该使每个配水支管入口的压力均衡,这个条文是要告诉我们什么?
我是这样认为的:应该适当地增大管径,因为加大管径就能使压力均衡。所以我在实际工程中的管径一般都很大。可是我看了几本参考书,他们经常是很多喷头的时候,还是用DN100。不知道我这个看法对不对?

3、支管干管的布置。布置支管的时候,一般是这样考虑的,同一层的平面,方向一般都相同,布置干管的时候,如果没有吊顶,或者是网格吊顶,就沿着梁边布置,如果是纯平吊顶,就考虑配水压力均匀性,从配水支管的中间布置。这样的考虑不知道对不对。

4、《自喷规范》GB50084-2001的7.2.1里的条文,其中说到当b>0.55m的时候,a=1.8m,这是说考虑没有吊顶的时候,喷头的布置。可是我们在实际工程中,比如说一个普通中危2的厂房,它的柱网是8000x8000的,那就意味着它的梁底到顶板有700的距离,喷头离顶板的距离,就算最大150吧,那么它的b就有550了,那a=1800咯,那么我们该怎么布置喷头呢?按照a=1800根本布置不了,因为这样布置喷头间距<2400不说,梁的左右两个喷头距离最少都大于3600了。所以我在布置次类喷头的时候,都不是按照规范布置所说的a=1800布置的,不知道大家布置的时候都是如何考虑的?
4、还有其他很多问题,但是文字说不来,规范里面说的都是大方向,而没有具体说到细节,希望各位给排水的同仁能给予指点。十分感谢。