土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教pfiffner电流互感器校验中精度问题,谢谢

请教pfiffner电流互感器校验中精度问题,谢谢

发布于:2005-11-03 18:05:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
瑞士Pfiffner电流互感器,铭牌:200-400/5A 0.2fs 15VA at 400/5A,计量用
在进行精度校验时,接15VA负载,400/5A抽头精度正常,当换200/5A(负载没变),误差超标严重!!
将负载降为10VA,误差仍然有少许超标,再降低到7.5VA,精度正常!在400/5A抽头的时候有15VA的容量,到200/5A抽头时互感器容量有多大?


另外,供电局说他们只按铭牌上的数据校验,也就是15VA容量校验,那200/5A岂不是严重不合格!7.5VA做计量够用吗?

谢谢!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 互感器
    互感器 沙发
    看你现在系统的实际电流有多大啊。要不换互感器吧,反正互感器是不合格的呀。
    2005-11-03 19:52:03

    回复 举报
    赞同0
  • wrcford
    wrcford 板凳
    非常感谢!

    那在投运初期,电流比较小的情况下选择400/5A做计量,会不会对计量有较大的影响
    ??
    2005-11-03 19:06:03

    回复 举报
    赞同0