钢结构厂房,高位水箱怎么做,结构说没有办法,我们这里消防局说必须做高位水箱,稳压设备房在楼下和主泵放在一起不允许。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
1、消防竖管上、下均须设检修阀。2、消防横干管按检修时2根给水管不同时处于停用状态及每层检修停用的消火栓不超过5个设置。