举个例子 一个小区有10栋小高层 每栋高层有24户 每户8kW 不考虑电梯等其他公用设备 做负荷计算的时候,下边的哪个做法是正确的?
做法1: 先计算每栋楼的Pjs,根据户数,Kx=0.66 那么Pjs=0.66*8*24=126.72kW
那么这个小区总的有功功率Pjs=126.72*10=1267.2kW
这个做法是按照需用系数法做的,将10栋楼当作10组,总的有功就是各组的有功功率的和
做法2: 每栋楼的有功功率和做法1相同,126.72kW
但是在计算小区的总有功功率的时候,做法如下:
查表得到240户的Kx取0.4 总的有功功率为Pjs=Kx*Pe=0.4*8*24*10=768kW

这两种方法哪个对 因为结果差太多了 对小区的变压器容量选择差很多 还是请各位斑竹 老大 帮帮忙 急!

全部回复(43 )

只看楼主 我来说两句
  • jwys81
    jwys81 沙发
    晕了,能不能给个仔细一点的答案啊。。。。。:victory: :victory:
    2009-04-09 21:01:09

    回复 举报
    赞同0
  • zenghongen
    zenghongen 板凳
    应该考虑共需要几台变压器,然后才考虑每台变压器带多少户住户,最后根据每台变压器带的住户多少取需要系数。