现有一台Dy11升压变压器,如果高压缺相(不一定是单相接地短路的),但低压侧电压正常,那高低压侧的电流会怎样?还有要怎样才能高压缺相保护?
发布于
2010-07-26 21:33:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
yaoguizhong213
现有一台Dy11升压变压器,如果高压缺相(不一定是单相接地短路的),但低压侧电压正常,那高低压侧的电流会怎样?还有要怎样才能高压缺相保护?
高压缺相,缺相的一相电流为0.,另两相电流增大。
低压侧因为为三角形,两相大一相小。用电压继电器测低电压即可。
2010-07-27 13:43:27