单位办公楼想要加装10台1匹空调,5台1.5匹空调,现在楼内总功率约20KW,主线是95平方直埋,请问各位95平方线够不够。
如果不够的话还需加设一根多粗的电缆?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ximon521
    ximon521 沙发
    :L 直接改三相电吧,更经济
    2010-07-29 14:51:29

    回复 举报
    赞同0
  • xingtianyiyi
    xingtianyiyi 板凳
    如果是三相电进线的话,平均分到三相中,应该够用了。
    这么大的负载,用单相电的话,就会造成变压器三相负载严重不平衡。