土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器运行电压低于额定电压时其额定短路开断电流

断路器运行电压低于额定电压时其额定短路开断电流

发布于:2005-11-03 14:27:03 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
当断路器运行电压低于额定电压时,其额定短路开断电流将变大,但具体变多少,有没有经验公式?
例如:ABB的VD4,其额定电压为12KV,如果用于3KV的柜中,其额定短路开断电流将为多少?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • cndmx
    cndmx 沙发
    额定短路开断电流是其非对称开断电流的2.5倍,简单算算就可以了!
    2006-08-17 10:03:17

    回复 举报
    赞同0
  • jmdq
    jmdq 板凳
    谢了,还有吗?
    2005-11-05 08:24:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 353 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助!断路器选型

45kw电机(风机),自藕降压启动,整定12秒后全压运行,启动时电流是额定的4~6倍。选配DZ10-100A断路器(人民企业的SRMM0断路器)作隔离用是否可行?如果不妥,该选用什么型号,(要价格低的)

回帖成功