键词:过热器;更换;改造1 原因分析5号炉自投产至今,尤其是近两年来,高温过热器发生多次爆管。从爆口形状可以看出:爆管时管子整体无明显胀粗,爆口呈明显的脆性断裂形貌,表面氧化、烧损较严重,呈深褐色,向火部位壁厚氧化减薄较明显;320倍观察金相组织无贝氏体正常组织,只发现细碎铁素体晶粒和碳化物(见金属照片),碳化物球化并在晶界聚集长大,可判断出爆管前,管子长期在超温状态下运行,使得材质性能降低,导致脆性爆管。从爆口附近截取机械性能试样,进行常温性能检验,结果如表1,从表1可以看出抗拉强度全部低于下限。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
pldmen
沙发
山上、山下采用一个采暖系统,高差为35米,如果山上的办公楼超过2层(6米),即系统的静压定压点至少为43米,超过采暖系统的设计压力40米,所以我认为不宜采用一个系统或即使采用一个系统也要充分考虑山下厂区采暖系统的承压问题。
2005-11-08 11:51:08
赞同0
-
hsscs
板凳
楼主所说的是热水锅炉吧?应该设法将两台锅炉并联安装,循环泵也尽量不要分开使用。只要供暖负荷不会出现突变,只要设两台顶多三台循环泵就行了。这样做可以节约不少资金。
2005-11-05 12:28:05
赞同0
加载更多回复 举报
顺便提醒一下,热水采暖系统的膨胀、补水箱应该设在山上哟!