发布于:2010-07-26 15:33:26
来自:建筑结构/钢结构工程
[复制转发]
老板说网架屋面檩条计算时,檩条活荷载取值为0.3KN/m2,而且说这行潜规则。本人是做钢结构的,但网架及网架屋面此结构不是很懂!根据本人经验以及规范,这样的荷载取值是不对的!所以想请问做网架的高手们!网架屋面檩条的活荷载取值是多少?是否就是要按照规范,取0.5KN/m2.先谢谢大家!顺便说一下,这是电厂干煤棚的网架屋面檩条!
老板让别人计算的主檩条规格:C140*50*20*2.5(Q235);本人计算的规格为C200*70*20*2.5(Q235);
本人计算荷载所取如下:基本风压:0.35KN/m2;高度33m;静荷载0.12KN/m2,场地类别:B类,网架形式:半圆柱形;体型系数:-0.8;活荷载:0.5KN/m2;不设拉条,因为是网架的主檩条,次檩条做在其上面,故次檩条不好作为其侧向支撑。跨度3.9m,间距4m。
想请各位大哥帮小弟算一下,C140*50*20*2.5(Q235)是否满足规范要求,这个檩条计算时,活荷载取0.3KN/m2。谢谢了!
[
本帖最后由 whbtim 于 2010-7-27 18:13 编辑 ]
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主的无私奉献精神
回复 举报
回复 举报