★★★多层建筑不画避雷针可以吗?假设条件:一般多层建筑物(比如多层廉租房),50x25平屋面,屋顶接闪器大家都怎么用:1,避雷带 2,避雷针 3,两种混用我以前的习惯:女儿墙和楼梯间上面只布置避雷带而没有布置避雷针,然后在说明中交代突出屋面的地方加装避雷针,这样合乎规范要求吗?大家讲一下自己是怎么做的?附:避雷规范如下:第3.4.1条 第三类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由这两种混合组成的接闪器。避雷网(带)应按本规范附录二的规定沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。并应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×l6m的网格。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
2区以外的不用联,也不要引无关的金属物过来。
局部等电位联结没有必要与总等电位箱联,不用引扁钢过来。