最近在做一个热力外网,其中有一个分支管段,在算流量的过程中,我们一个老工程师提出了疑问,在此把问题叙述如下,和各位交流一下:供热面积是40万m²,按45W/m²算,按照公式G=3600Q/4.187X10³(Tg-Th)=0.86×40×45/15=1032t/h,至此,我们老工程师的意见是:1032/40万m²=2.58Kg/m²,只有不到三升水/h,流量偏小,她感觉有点不对头,但是哪里的问题,她也很纳闷,请教各位一下到底是怎么回事,其中有1.05的裕量我没乘,这个我知道。但是即使乘上之后也偏小。请问是不是算法有问题。