高层丙类厂房喷淋设置问题

发布于:2010-07-26 14:36:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一高层丙类厂房,建筑高度31m,共6层,有一地下室,地下室均为设备房,没有停车。地上除空调机房外均设置了自动喷淋系统。请问空调机房及地下设备房的走道是否要设置喷淋?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • gpszxsjk
    gpszxsjk 沙发
    谢谢4楼
    2010-07-27 14:37:27

    回复 举报
    赞同0
  • 九九艳阳天
    均设喷淋,包括水泵房。
    既然都做了喷淋,再讨论空调机房、设备房走道是否属重点部位,重点场所也没有必要,造价又不会增加多少,但消防系统没有留死角。