照明规范的规定与实际计算是否矛盾?

发布于:2005-11-03 09:46:03 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
如一办公室:7.2*5.4=38。照度要达到300LX.
按照设计手册计算,至少需2*36W双管荧光灯8个左右.
而按照规范GB50054-2004第6.1.2的规定,办公室的照明功率密度值应小于11W,若取10W,则需要2*36W双管荧光灯5.4个.
这两个结果不一致,我们应该按照哪个为准?如果按照照明功率密度值,那以后照度就都不用计算了.
大家注没注意到这个问题?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发

    2*8*36W的灯具,在38平方米的房间布置,你计算的照度仅为300勒克司。——证明你的灯具有效系数只有1/4。太低了
    2005-11-03 21:54:03

    回复 举报
    赞同0
  • wangzhiqungz
    wangzhiqungz 板凳
    呵呵,是你用的手册所采用的灯具太老了。小心强条哦。
    2005-11-03 18:35:03

    回复 举报
    赞同0