土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 医院95米走道排烟问题?

医院95米走道排烟问题?

发布于:2010-07-26 10:32:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
医院建筑,每一层走道长度95米,有3扇外窗,可否在中间点设一排烟井道,两端为自然排烟,中间点为机械排烟,以挡烟垂壁分隔,排烟量,按至井道不超过30米为界的走道面积*120计算?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • chen1220ling
    chen1220ling 沙发
    2# :call: :call: :call:
    2010-07-31 17:29:31

    回复 举报
    赞同0
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    关于类似的问题,坛子里已经有很多的帖子了。
    根据上海防排烟技术规程,同意防烟分区是不允许同时存在两种排烟方式的。即使是不同的防火分区,如果是大开间,也不建议采用两种排烟方式,原因同2楼。
    2010-07-27 09:24:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排烟风机

大家好!我最近遇到一个问题:设置排烟系统的时候,《防火规范》上说“当排烟风机负担两个以上的防烟分区时,应按照最大防烟分区面积每平米不小于120m3/h计算”我想问的是选用排烟风机的时候要不要选用双速风机?还有着火时风机是咋运行的(是一个排烟分区着火时就按照最大风量排烟排烟吗)? 谢谢~