土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:关于无梁楼盖的绘图

请教:关于无梁楼盖的绘图

发布于:2005-11-02 21:36:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.无梁楼盖的边跨柱子有单向的梁拉结,中间的柱子与柱子之间只有楼板连接,中间板与边跨的柱子连接的地方是不是也要设置柱帽,若设置柱帽,岂不是只有一半?
2.SATWE有限元计算完毕后,是否根据查询结果里的数据配置板的钢筋就可以了
3.梁图生成的时候虽然计算时虚梁自动过滤掉了,出图的时候还是在里面,是否保留?还是中间只有厚板和柱帽,柱子?
现在计算完毕了,画图不知道怎么画了,请做过的朋友指教一下!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jfsgsd
    jfsgsd 沙发
    学习,正在做无梁楼盖
    2009-03-23 14:06:23

    回复 举报
    赞同0
  • wpz6312
    wpz6312 板凳
    粗浅回应:
    1.依据柱帽的作用加,一半就一半。
    2.最好手算复核二、三处地方(变化较大的地方)
    3.虚梁在画图的时候去掉。
    4.记得用SATWE的总刚进行分析。
    5.参照《结构构造手册》画板的钢筋。
    2006-02-11 14:36:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于板扣筋弯折长度

1、扣筋的腿“直接站在模板上”。由于构成混凝土的砂石有“楔状”推升作用,所以支在模板上的扣筋浇砼时会有一定浮起。 2、04G101-4 P25中A=H-15(一个上保护层),即直接支承在模板上。这对预算是没有问题的,但施工下料一定要减去二个保护层,因为要考虑纵向与横向交叉重叠部分等因素。 3、“至于浇筑混凝土时防止扣筋压弯或踩下等问题,施工时现浇板上方搭上架板,再配上“看钢筋”的钢筋工,这些问题是可以解决的。 ”这种说法纯粹是自欺欺人,因为现在一般是商品砼,浇捣混凝土上面作业人员多,板支座负筋被踩得一塌糊涂,即使有看钢筋,也无济于事。

回帖成功

经验值 +10