地下车库如何采用泡沫-水喷淋系统我正在做一高层,地下一层为地下车库,消防局要求做泡沫-水喷淋系统,下面的几个问题不知哪位高人能解,救我于水火之中?1.按喷规要求水喷淋作用面积为160平方米,而低倍数泡沫灭火规范要求泡沫作用面积 为200平方米,以那个为准?2.车库防火规范要求喷头布置在停车位正上方,按自喷规范要求又不能间距大于3.4米 或小于2.4米,同时应满足喷头距墙,主次梁,风管的要求,如何布置喷头?3.若喷头布置均满足以上要求,则会非常密。在作用面积160(或200)内喷头数量大 概会多达30几个,自喷的设计流量就会很大,大得吓人,大于35L/S,怎么办?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句-
猪仙
沙发
既然是变频供水,就不要屋顶生活水箱了。不然变频还起什么作用?
2006-04-11 16:18:11
赞同0
-
littermin
板凳
那么对于变频装置呢?怎么选择?变频装置贵么?对于这样的供水规模,变频装置的价格一般需要多少?
2006-04-11 15:50:11
赞同0
加载更多回复 举报