土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请大师们帮忙,关于变频供水

请大师们帮忙,关于变频供水

发布于:2002-01-28 12:29:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一高档住宅,一栋12层,一栋7层,采用变频恒压供水(生活用水),请大师们帮我算一下用水量和系统扬程,具体情况为:泵房在地下室,高度3.3米,楼高36.4米,屋顶有稳压消防水箱,消防稳压补水量 3 吨/小时,用水户共204户,每家配壁挂锅炉(供暖,生活用热水),壁挂锅炉的进口压力应有1.5公斤的压力,双卫生间,配有浴盆,马桶,洗脸盆,厨房配冷,热水龙头,另配有洗衣机专用龙头. 按生活用水定额计算系统流量为34.5%,按秒流量为 19 l/h,选哪一个合适,请各位大师指教.

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • 猪仙
    猪仙 沙发
    既然是变频供水,就不要屋顶生活水箱了。不然变频还起什么作用?
    2006-04-11 16:18:11

    回复 举报
    赞同0
  • littermin
    littermin 板凳
    那么对于变频装置呢?怎么选择?变频装置贵么?对于这样的供水规模,变频装置的价格一般需要多少?
    2006-04-11 15:50:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下车库如何采用泡沫-水喷淋系统

我正在做一高层,地下一层为地下车库,消防局要求做泡沫-水喷淋系统,下面的几个问题不知哪位高人能解,救我于水火之中?1.按喷规要求水喷淋作用面积为160平方米,而低倍数泡沫灭火规范要求泡沫作用面积 为200平方米,以那个为准?2.车库防火规范要求喷头布置在停车位正上方,按自喷规范要求又不能间距大于3.4米 或小于2.4米,同时应满足喷头距墙,主次梁,风管的要求,如何布置喷头?3.若喷头布置均满足以上要求,则会非常密。在作用面积160(或200)内喷头数量大 概会多达30几个,自喷的设计流量就会很大,大得吓人,大于35L/S,怎么办?

回帖成功

经验值 +10