室外消火栓间距120米是如何算出来的?
室外消火栓间距120米是如何算出来的?
看建筑设计防火规范8.3.2的条文解释,说是斜边153,竖边为80,底边为123米。可是照这个直角三角形的计算方法,应该是130米啊!不明白是怎么算的啊?
发布于
2005-11-02 20:27:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
清晨的风
呵呵 防火规范条文那写的非常的详细!
2009-05-23 17:55:23
来自 PC
评论
举报
qbs111
我国城市街区内的道路间距一般不超过160m,而消防干管一般沿道路设置。因此,2条消防干管之间的距离亦不超过160m。本条规定主要保证沿街建筑能有2个消火栓的保护(我国城市消防队一般第一出动力量多为2辆消防车,每辆消防车取水灭火时占用1个消火栓)。国产消防车的供水能力(双干线最大供水距离)为180m,火场水枪手需留机动水带长度1Om,水带在地面的铺设系数为0.9,则消防车实际的供水距离为(180-10)×0.9=153(m)。若按街区两边道路均设有消火栓计算,则每边街区消火栓的保护范围为80m。当直角三角形斜边长为153m时,竖边长为80m,则底边为123m。故规定消火栓的间距不应超过120m。