钢结构厂房是否每个独立基础都需要做接地
钢结构厂房是否每个独立基础都需要做接地
如题,钢结构厂房是否每个独立基础都需要做接地?还是只需要做引下线点位上的独立基础接地?
发布于
2010-07-26 04:46:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
juehao
如有地梁,利用地梁主筋并跨接来形成接地网;如果没有地梁,就可以用-40×4的扁钢把独立基础连起来,作为基础接地体,地梁形成等电位体,那样的效果肯定比单个独立基础好的多,而且形成等电位连接,效果大大的好:lol
2010-09-02 12:53:02
来自 PC
评论
举报
wp04240122
我的做法是,利用圈梁做接地网,每个基础都做引上跨接,为方便后期等电位箱在钢柱上形成电气联接