消火栓箱里的消火栓口。自救盘。还有消火栓箱门轴之间的位置关系是怎样的?
我现在的想法是消火栓口是打开箱门第一个看到的,也就是说它在箱门轴的对面,而自救盘的轴应该是跟门的轴在同一边的,我也不知道对不对,现在请教大家!请大家赐教!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • qagaoxl
    qagaoxl 沙发
    消火栓的栓口距地面1.1m,栓口与门轴不能同侧.以上是规范要求,便于发生火灾时施救.自救盘位置看国家标准图集
    2007-06-29 22:08:29

    回复 举报
    赞同0
  • fenjchenj@co163
    怎么还是没有人啊??/
    2007-06-21 17:27:21

    回复 举报
    赞同0