土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电动机的配电

高压电动机的配电

发布于:2005-11-02 19:14:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10kv的高压电动机容量为900kw,我想问一下这样的电机可不可以直接启动,是否还要加高压软启动器?通过计算什么参数来决定软启动的使用与否

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • fnc480304
    fnc480304 沙发

    我们以前还曾用过6KV高压同步电机,则采用变压器-电动机组的运行形式。
    2007-09-14 08:29:14

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    电源容量足够(电机起动时,低电压保护不会动作)时,可以直接全压起动;如不能全压起动时,可串(水)电阻起动,也可以软启动或变频器起动,前者需要多一台开关设备,后者投资较大,通常根据现场情况定。
    2007-09-13 21:17:13

    回复 举报
    赞同0