柱子钢筋钻洞切断4根,如何补救好?
柱子钢筋钻洞切断4根,如何补救好?
柱子钢筋钻洞切断4根,如何补救好?
本来想弄空调洞的,现在麻烦了,请行家指教,
发布于
2010-07-26 02:03:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
hh8885
1、首先做好支撑保护和安全防护;
2、在钢筋断口处用电锤凿开两边各20公分以上,用于加固钢筋焊接:
3、焊接好钢筋后,装模注入混凝土沙浆密封;
4、加固位置表面打磨处理,再粘贴碳纤维布加固。
有这方面需要的可以联系:15812558885(黄)
2011-12-07 13:18:07
来自 PC
评论
举报
sdhaizhizi
这要看开孔位置和开孔工具了。如果开孔接近于地面,也就是说接近于“支座”,则该部分受力复杂,受力钢筋较密数量较多。一下干断四根问题还好说,(看来开孔位置不在柱子角上,要不就不是四根的问题了。)赶紧用灌浆料把它封好就行了。
如果开孔在距地面1.5米以上,就要看图纸了。看一共有几根受力钢筋,还有柱的截面尺寸及机构形式。如果是框架结构的柱子则需要凿开保护层(2.5厘米厚)上下各凿出十公分用同样钢筋双面邦焊,焊接长度不小于8公分。然后用灌浆料二次浇注。
如果是普通砖混结构的柱子则直接用灌浆料封堵即可。同时如是用钻机开孔则用水清理一下即可。如是开凿则必须对孔内进行清理和去除松动部分方可。
2010-08-12 17:13:12
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
qaoao
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
2
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑资料库
返回版块
13.58 万条内容 · 178 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
