土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 孤网运行

孤网运行

发布于:2005-11-02 18:06:02 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
能不能请教一下孤网运行对发电机注意的事项?或者哪有相关的资料,谢谢了!

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • sxtobb830
    sxtobb830 沙发
    关于孤网运行的风险及解决办法:

    风险:
    孤网运行是有风险的,长期以来,由于习惯思维方式和苦于没有孤网运行的安全保障技术,全国的自备电厂大都必须并网才能运行。在并网发电的状况下,也因费用高亏损而被迫停产,直至倒闭;所剩的电厂也是咬紧牙关,苦苦维持。对于全国乃至全世界发电事业来说,有个别发电企业实行孤网运行,但很不稳定,频繁的排气,紧张的调节使得发电厂的工作人员身心疲惫,安全没有保障。究其原因,主要是孤网运行的发电厂,无法解决大负荷冲击和小负荷频繁波动引起发电机周波波动带来的影响,机组经常被冲跨,或者就根本无法运行。而对于自备电厂供给高耗能电弧炉这样的负荷来说,孤网运行就更难。因为电弧炉是最不稳定的负荷,电极的升降,机械电气故障,都会直接影响自备电厂发电机组的稳定运行。对于生活用电负荷,一般比较稳定。

    解决办法:
    采用了我公司负载调节技术,能有效地解了上述技术难题,尤其是彻底解决了大负荷频繁投切使发电机周波、电网网频的波动问题,发电机组稳定运行,企业效益稳定增加。客观地讲,孤网运行是一个系统工程,机组人为调整是难免的,由于发负荷调节系统的技术应用,使得人为调整频率减缓,大幅度降低了发电厂人员的劳动强度、保障了设备的安全运行,不存在人为解决瞬时波动的问题,仅需要根据汽压、负荷波动、锅炉燃烧等情况做出有计划的适时调整。从运行情况看,发电企业的利润是由负荷使用单位和发电企业共同创造的,机组安全运行的风险也是由负荷单位和发电企业共同承担的。计算机监控、电话等适时调度手段、有效的电力调控措施是稳定运行的重要保证
    2009-05-14 10:03:14

    回复 举报
    赞同0
  • sxtobb830
    sxtobb830 板凳
    2009-05-14 10:01:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 264 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我应该选什么样的设备?余热发电

我的一个朋友咨询我,他接了一个余热发电的项目,用炼钢中的高温气体余热发电,在设计中遇到如何将发出的电转换成电网中的同频,同相。我在网上搜索了下,有三相交流检相器,不知道能不能符合要求,在此也希望各位做过类似项目的朋友给个方向,我感激不尽!如果有类似的项目的能否传一份资料给我,或者大概的描叙一下。由于本人未有接触过电力的控制,实在惭愧,我的e-mail是 worry1999@163.com,或者msn dreamworry@hotmail.com

回帖成功

经验值 +10