发布于:2010-07-25 16:58:25
来自:暖通空调/暖通制冷设备研发
[复制转发]
紧急求助,空调影起总开关跳闸问题。
之前空调运行一直正常,前天晚上还开了一夜到昨天早上6、7点关掉,昨天8点半左右重新开机,到10点多跳闸,后反复出现运行一段时间后跳闸问题,望达人帮忙解答下:
1、空调为TCL 1.5P挂壁式,2001年安装。单独线路。
2、电源总开关为带漏电保护装置的D47型号,具体我说不上来。
3、目前故障是,开机运行一段时间后导致总开关跳闸。换了线路接空调,换了电容,仍无法解决。维护师傅也说不出原因。
4、开机运行一段时间是指:有时候是开机4、5小时,有时候1、2小时,无固定时间,但是好像第一跳闸后,如马上合闸开机,再次跳闸的时间会很短,有时候半小时,有时10几分钟。
5、即使是在跳闸后,重新开机运行时一切正常,就是会不定时出现跳闸现象。
6、家里另1台空调在另一条线路上,运行正常,不会出现上述故障。
请求内行人员帮我解答下,是何问题,难得不得不换空调了吗?
另外,维护人员建议我跳过断电器,直接接空调,可否?
谢谢!!!
[
本帖最后由 li95005 于 2010-7-25 17:00 编辑 ]
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板翅片脏了没有
压机老化没有
等等。
回复 举报
回复 举报