采暖供热
20.38 万条内容 · 608 人订阅
阅读下一篇
我公司开发的工程有四万平方米全部使用的是地板采暖,就地下室有一万平方米.但是地下室总是有几个房间不热.而楼上的房间就热的厉害!去年供了一年也调试了几个月总不见效.希望大家给予帮助.随后我也会把我们在工作中的一些经验传上来供大家讨论参考.谢谢!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
solaraaa
沙发
这个题目给的好像有点问题哩,10bar的蒸汽其饱和温度应该在185摄氏度
2009-02-28 16:29:28
赞同0
-
hrb850224
板凳
谢谢各位,欢迎交流学习
2009-02-26 14:08:26
赞同0
加载更多由于压降比较大,因此要注意噪音问题,流过阀芯时,其Mac>0.3,要注意阀的气蚀问题
如果选SAMSON阀的话,可以选DN40,KVs=20,安全系数是2.0;如果选用DN32,Kvs=16,但流速和噪音会超标