出现母排拉弧放电现象,清高手帮忙!

发布于:2010-07-25 12:06:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位高手:
请教个问题,变压器2500KVA,10KV/0.4KV,在0.4KV出线主母排上发生相间拉弧放电,整排柜子上面母排烧的黑糊糊的,尤其是在母排末端更为严重。当时主要复核是电机、焊机、工业空调、变频电源等(船厂来的),变压器出线电流3000A左右,运行功率因数0.96,电容补偿采用的动态补偿,电抗采用无源滤波器。
请各位高手帮忙分析下原因,谢谢!
(当时情况不存在梅雨季节空气潮湿、母排安全距离不够原因的情况。)

[ 本帖最后由 xiaobao5220 于 2010-7-25 12:33 编辑 ]

照片018.jpg

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • btcr
    btcr 沙发
    看来这两个柜子是同一个人负责装配的!肯定有弊端
    2010-08-29 00:05:29

    回复 举报
    赞同0
  • btcr
    btcr 板凳
    母排铜的铝的?铝排接点因负荷大产生高温易生成氧化铝, 久而久之就会先放炮而后造成相间拉弧!我以前在155KW控制柜上碰倒过。依理应该是铜的哈!当然,不知柜子具体结构和材质特别是装柜子的人的水平不好分析
    2010-08-28 23:46:28

    回复 举报
    赞同0