土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 最不利消火栓立管相邻立管顶端消火栓流量如何计算
最不利消火栓立管相邻立管顶端消火栓流量如何计算 (最不利2个消火栓,相邻就一个)

全部回答(4 )

  • daiyong8532
    压力应该比最不利消火栓立管多横管的阻力损失
    立管的损失也不一样啊,因为流量不同啊。

    2005-11-06 17:23:06 来自 PC 评论 举报
  • ydh1981
    压力应该比最不利消火栓立管多横管的阻力损失。
    可以根据节点压力平衡的原则来计算。
    最好有图,好说明一点
    2005-11-04 12:56:04 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 695 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10