我总搞不清楚什么情况下需设火灾自动报警系统?是不是根据“火灾自动报警系统保护对象分级”这个表列出来的保护对象都要设火灾自动报警系统?我现在要做一个汽车展厅的设计,面积为2050平方米,要做火灾自动报警系统吗?要设烟感还是温感,我分不清什么时候该用温感?什么时候用烟感?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
wuxianchuangyi
沙发
对于1,你的做法是有规范支持的。防雷规范4.2.4条,所以如果你认为人工辅助接地后可满足接地电阻要求就可以不改。
2005-11-07 15:36:07
赞同0
-
lg1123456789
板凳
顶顶
2005-11-07 10:40:07
赞同0
加载更多对于2,我现也没时间多翻规范了,但如果是二类的,建议你还是连通。当然不一定是焊接,按土建的绑扎即可。有时在图上是一句话,可是施工起来就不一定了,我们也要为施工单位想一想,合理的设计。焊接比较费时的。
回复 举报
大家讨论讨论是否按此二条出图
回复 举报