土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请大家讨论防雷办意见!

请大家讨论防雷办意见!

发布于:2005-11-02 12:03:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1、我利用建筑物基础为接地体,柱子主筋为引下线,为防止接地电阻不够,在四角的柱子引下线室外-1.0米留了接地连接板,用于补打人工接地体。
意见:所有的防雷引下线都的留用于连接补打人工接地体的接地连接板
2、我只在一层地梁要求2根大于12的土建主筋与引下线们可靠焊接并全长贯通
意见:要求每层的上圈梁都与每根引下线并用土建的大于12的圆钢在焊接一次!
以上做法在以前的施工图审查中无意见!
但现在多了个防雷办,请各位说说看,他的意见是否应该遵守?个人感觉是要求严格多了!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wuxianchuangyi
    对于1,你的做法是有规范支持的。防雷规范4.2.4条,所以如果你认为人工辅助接地后可满足接地电阻要求就可以不改。
    对于2,我现也没时间多翻规范了,但如果是二类的,建议你还是连通。当然不一定是焊接,按土建的绑扎即可。有时在图上是一句话,可是施工起来就不一定了,我们也要为施工单位想一想,合理的设计。焊接比较费时的。