土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
变压器
\
电流互感器为什么击穿
电流互感器为什么击穿
现有一35KV变电站,其户外高压断路器电流互感器总是击穿,互感器为封闭式,负载也比较稳定,虽当地打雷较多,但有避雷器,我想不明白,望高手指教
发布于
2005-11-02 11:09:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
menghao1688
是不是负载过大呀
2007-11-21 15:16:21
来自 PC
评论
举报
zzdlm_cn
谐波影响?有没有不利的参数组合?换一个试试?
2005-11-02 14:24:02
来自 PC
评论
举报
相关推荐
leizai1982
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
8
粉丝
0
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.13 万条内容 · 397 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )