土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相电流不平衡,求教
我公司泵房10KV两路电源进线,A路来自电力局,B路取自地方电力公司,当泵房用A路电力局电源时,三相线电压都在380V,水泵电动机电流稳定在380A,380A,380A。当倒换到电力公司电源时,三相电压分别为360,370,370,电动机工作电流分别为320A,400A,400A,且指针摆动,三相电流不平衡,想请问下电压相差只有10V,电流为什么相差这么大呢,有哪些可能的原因

全部回答(8 )

  • yjd107888
    少用这路电源就行,呵
    2010-07-28 19:54:28 来自 PC 评论 举报
  • awy420
    配电柜上只有电压表和电流表,没有条件测波形,也没仪器测频率
    2010-07-28 19:46:28 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10