土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 请问有关北京市有压锅炉改常压锅炉的问题

请问有关北京市有压锅炉改常压锅炉的问题

发布于:2010-07-24 15:59:24 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
本人的一个项目,在北京市,为改造项目,原来采用两台1T的燃气热水锅炉,锅炉安装完毕后未进行备案验收且一直未投入使用,后来甲方将该项目改造为商场,锅炉烧热水冬季供风机盘管使用,因为原来的系统为有压锅炉,为了绕过质量技术监督局的压力容器监管,施工队将有压锅炉改为常压锅炉,原来的系统为二次水系统,施工队在一次水回水管上加装了自动启闭阀,在锅炉顶端设置了大气连通管,未做锅炉定压补水箱,一次水、二次水的系统最高点均在13m左右,一次水的循环泵为两用一备,单台扬程17.5m,流量32m3;二次水的循环泵为两用一备,单台扬程32m,流量300m3;换热器采用的浮动盘式换热器。经过以上改造后,原设计的一用一备的锅炉必须两台同时开启才能使锅炉出水温度达到90度,一次水浮动盘处水温仅有40多度,换热后二次水仅有30多度,风机盘管出风温度很低,实测室内温度仅10度,现在甲方要求重新进行设计改造,我想问一下几个问题:
1、有压锅炉改为常压锅炉绕过了质量技术监督局的压力容器报审的要求,但是有人说即使常压锅炉仍需报装,我查了相关资料,北京市劳动和社会保障局颁发的《常压锅炉安全技术管理规定》中要求“锅炉安装前,安装和使用单位必须到当地锅炉压力容器安全监察机构履行报装手续”,原国家质量技术监督局发布的《小型和常压热水锅炉安全监察规定》规定“小型和常压热水锅炉安装前,安装单位必须携带有关资料向当地的质量技术监督行政部门锅炉压力容器安全监察机构提出申请,经批准后方可安装”,但是通过咨询北京市质量技术监督局锅炉科说常压锅炉不需报装,不知有没有相关经验的同行介绍一下情况。
2、论坛既往资料里面说常压锅炉的定压方式无论单点定压方式抑或双点定压方式,均需设置定压补水箱,但是按《国家质检总局关于实施《小型和常压热水锅炉安全技术监察规定》有关问题的通知》里面规定,“要求所有的常压锅炉制造企业在其常压锅炉炉体顶部设置直接通向大气的开孔或接管,且保证开孔或接管畅通,不得设置水封”,那么安装锅炉时再设置定压补水箱不是又相当于增加水封了吗?
3、造成现在锅炉满负荷运转仍无法满足使用要求的主要原因是什么,是否是改造后一次水循环压力不足,因为据说自动启闭阀的开启压力需要0.1MPa。
4、有压锅炉改为常压锅炉后能耗是否会增加,有人说常压锅炉能耗是有压锅炉的二至七倍,这种能耗是指锅炉的热能损耗吗?
5、甲方要求将现有的二次水系统改为一次水直供,拆除原有的换热器,请大家指点一下不知是否可行,我的意见是改为直供造成系统水质无法保证,容易造成锅炉损坏。
以上问题希望对此问题有所了解的同行不吝赐教。

[ 本帖最后由 shanhx 于 2010-10-12 20:32 编辑 ]

01.jpg


02.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • tsj_sjk
    tsj_sjk 沙发
    北京某工程常压锅炉改造的问题.
    1) 常压锅炉改造按国家有关规定应事前报批申请,但有关主管部门认为不用报批,这样的城市不在少数.也有认真执行规定的城市(如哈尔滨).
    2) 为避免水泵吸水口(即锅炉出水口)部位不发生锅水汽化的现象,有关锅炉厂提出热水锅炉最低水位距锅炉出水口的高度应≥1m.本工程的锅炉出水口位置明显过高.解决问题办法:
    (a) 降低锅炉出水口高度;
    (b) 在锅炉顶部大气连通管上部接一高度不超过1m的补水定压小水箱(很多锅炉厂的定型产品就是这样做的).
    3) 有关常压锅炉/有压锅炉能耗比的问题,是指两者循环水泵的能耗比.本工程系统高度不太高(~13m),其能耗比大概1.5~2.0倍.
    本工程采用常压锅炉/换热器间接连接的系统,对保持二次循环系统的水质是有利的,但是从常压锅炉/有压锅炉能耗比来看已达2倍(因采用了两台同样规格的循环水泵)
    2010-12-31 12:15:31

    回复 举报
    赞同0
  • shanhx
    shanhx 板凳

    是啊,我之前做的一个项目就是这么操作的,我师傅非要把板换取消,我坚持了没有同意
    2010-11-11 21:18:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

动力燃气系统

返回版块

4.21 万条内容 · 170 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一个压缩空气站的管路流程问题

我要设计一个压空站,主要流程描述为:2台空压机产气并入母管,之后分配给冷冻干燥机和吸附式干燥机,各自经过过滤后送到储气罐 再分别作为工业压空和仪表压空。问题是仪表压空用量不足工业用力气量的1/5,请问空压机出气母管怎么分配给2类干燥机。是否要设调节阀还是依靠用气负荷自我调节? 工艺管路流程及阀门等见附图

回帖成功

经验值 +10