土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 急急:宣泄能力系数k1怎么确定

急急:宣泄能力系数k1怎么确定

发布于:2005-11-02 10:00:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
屋面雨水计算公式:Q=k1*F*h5/3600
其中宣泄能力系数k1,《建筑给水排水工程》描述,设计重现期为1年,屋面坡度小于2.5%时,取1.0,屋面坡度大于等于2.5%时取1.5~2.0。

我的问题是,重现期为2年,5年,10年时,k1怎么取值?
请高手赐教

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • catlcj@co163
    catlcj@co163 沙发
    2楼的弟兄说得正是,根据《建筑给水排水设计规范GB50015-2003》,4.9.2条,屋面雨水的设计流量应该为:Qy=Qj×ψ×F,其中ψ为径流系数,相比起原来的宣泄能力k1来讲,这个径流系数要小得多,自然设计重现期就可以大很多。《建筑给水排水》第5版(刚出版没多久,呵呵),已经根据新规范做了相应的修改,大家可以找来研究一下哈
    总之一句话,径流系数ψ已经取代了k1了,规范出来都已经四年了,大家早该用新规范了,呵呵
    2007-09-01 23:59:01

    回复 举报
    赞同0
  • yjjnf2000
    yjjnf2000 板凳
    设计手册不仅多了个“K1”,还少了个“ψ”,怎么差那么多呢??
    是不是白皮书和红皮书上的公式作废了??
    2007-08-16 17:11:16

    回复 举报