土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助(井字梁变形协调不协调)

求助(井字梁变形协调不协调)

发布于:2010-07-24 14:43:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近接到一个工业项目,顶层是个直径24左右的圆筒屋面,上面还有一层,对此结构的布置比较棘手,在这里发帖求助,以便得到好的建议,多谢,详见附图(圆顶层屋面活荷载4kn/m²)
重新编辑下,直接上传CAD,希望各位大侠帮帮忙,出出主意,集思广益
现在突然发现井字梁变形协调不协调,不知道是哪里出了问题,请各位大侠指教

[ 本帖最后由 canghaileyuan 于 2010-7-27 19:36 编辑 ]

1.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • w404959908
    w404959908 沙发
    你是从施工图中看的挠度吧~~ 施工图中井字梁挠度计算是没有考虑变形协调的!
    它是按单根梁的长期刚度计算的,并且假定支撑端为固端支座,由此算出来的挠度是偏大的,由论文上建议可按照计算中挠度折减40%后控制,再按照L/800起拱!
    2010-11-16 16:56:16

    回复 举报
    赞同0
  • bb55284110
    bb55284110 板凳
    北京财源国际中心东塔楼结构设计
    2010-09-08 20:11:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

桩基抗震承载力验算问题

请教一下:一个天津的项目,7.5度抗震设防,3类场地,桩承台周围土质较好,没有液化土多层建筑(7层),采用框架剪力墙结构需要进行桩基抗震承载力验算吗?我看规范中有一条:不超过8层且高度25m以下的一般民用框架房屋,是可以不验算的,那我这个框架剪力墙房屋能算吗?

回帖成功

经验值 +10