土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓减压孔板的口径如何选择
消火栓减压孔板的口径选择是以减到0.5MPa还是减到满足该消火栓的充实水柱长度。

全部回答(6 )

  • daiyong8532
    这个我知道,关键是怎么推算到相邻立管顶端消火栓栓口压力。相邻立管底端压力已经算出来了,因为流量没有所以无法算沿阻。
    2005-11-04 12:35:04 来自 PC 评论 举报
  • zi-you-ru-feng
    根据公式H=AxLxQ^2+Q^2/B,用栓口压力反算流量.编一个Excel表试算.要什么压力的都可以.
    A是水带阻力系数,B是水枪特性系数.
    2005-11-03 17:09:03 来自 PC 评论 举报