土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室顶板错层时的嵌固部位的问题

地下室顶板错层时的嵌固部位的问题

发布于:2010-07-24 09:35:24 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
地面建筑投影范围内的地下室顶板标高低于外部地下室顶板标高1.1米,即首层外围柱长比核心筒的层高短1.1米,形成了错层,在这种情况下,可以按嵌固在顶板上考虑吗?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • whjsun
    whjsun 沙发
    如今的建筑师真没把结构师当人看
    2010-08-31 08:27:31

    回复 举报
    赞同0
  • zhengyi089
    zhengyi089 板凳
    可以按嵌固算啊 就是你要保证这1.1米水平刚度的问题,还有就是你这短柱问题也必须解决,可能接近短柱了,在高差出设置垂直挡墙达到深梁的目的传递水平力,解决水平刚度的问题,调节侧移。
    2010-08-23 20:52:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多