屋面檩条为Z型钢,当初设计的时候为连续搭接,结果做的时候没注意,做成铰接的了,结构受力肯定会变小,请问大家有什么补救措施,现在檩条已经安装上了,真出事故,会坐牢的,3天没睡好了!我是做深化设计的,责任全在我啊,愁死了!

[ 本帖最后由 jianxin888 于 2010-7-24 13:56 编辑 ]

3.JPG

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • jianxin888
    jianxin888 沙发

    现在在每个节点处增加大概1.5~2m的Z(Z250*75*20*2.0)型钢进行补强和连续,这样是否可行?
    2010-07-24 11:40:24

    回复 举报
    赞同1
  • anjia_270
    anjia_270 板凳
    如果要验收的话,你们还是要找设计单位叫他们复核看看,如果算不住也要想办法,要不你自己施工改了到时验收你怎么过呢?