请教各位一个低级的问题:如果一个标称是400A的三相三线空气开关,其出线端每相均有两条出线,而要测量这个开关正在通过的电流,是用钳表将每相的两条线一起测量还是单独测量每条线?如果是分开来测量每条线的电流,那么要知每相的电流是否要将两条线的电流加起来?比如A相的一条线测得其电流为100A,另一条线的电流为130A,那么A相的电流为230A?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    一起测量即可,如分别测,相加。
    2010-07-24 04:12:24

    回复 举报
    赞同0
  • leary4
    leary4 板凳
    1.一起测量
    2.就是加起来
    2010-07-24 00:15:24

    回复 举报
    赞同0