发布于:2010-07-23 23:09:23
来自:建筑结构/地基基础
[复制转发]
本工程采用先张法预应力混凝土管桩,基础采用平板式筏基,请教桩筏基础底板配筋采用什么原则? 本工程为对称结构,但是有些地方底板配筋不对称且差异较大,采用什么方法配筋? 构造配筋为 850×1.5=1275 ,有个别地方配筋达 3758 ,不知道如何配筋?请问是否需要调整桩位,还是局部加强配筋。
小弟在线跪求高手指点,不胜感激!
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
baobao0608
沙发
如果平板筏板配筋很大,说明你的筏板厚度还不够,继续加大筏板的厚度,同时筏板的配筋计算结果和有限元网格的划分也有点关系,你可以调整网格大小,重新划分计算(按倒楼盖计算),应该能得到你想要的结果。
2014-03-20 09:52:20
赞同0
-
aaazhaoyun
板凳
正在研究很头疼
2014-03-16 16:48:16
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报