既是短肢剪力墙,又是底层转换的高层该怎样确定抗震等级?,规范规定短肢剪力墙比剪力墙提高一级采用,而框支短肢剪力墙的抗震等级确定是否该比框支剪力墙提高一级??请高手帮助

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wuyonghe0001
    wuyonghe0001 沙发
    同意2楼
    2008-04-29 16:03:29

    回复 举报
    赞同0
  • ltf2001
    ltf2001 板凳
    可按复杂结构体系计算,还需要在SATWEE中特殊构件补充定义菜单中将短肢剪力墙的抗震等级手工调整