现有一浴池新改造装修完毕、原有中央空调系统,现在出现浴室棚里的空调管线结露荫棚、没装修之前还很好,请问各位大哥这是什么原因、怎么解决、急、、、、

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • huizhonghua11
    huizhonghua11 沙发
    谢谢了、保温加厚了没效果、没办法加的托水盘、考虑还是温差大
    2010-07-24 00:36:24

    回复 举报
    赞同0
  • cnbbzz
    cnbbzz 板凳
    很显然室内含湿量较大,室内状态点的露点温度比较高,风管保温后,外表面温度依旧低于室内状态点的露点温度。要么计算下加强保温。
    2010-07-23 22:52:23

    回复 举报
    赞同0