最近一个皮革废水在检测,11个指标就氨氮超的比较厉害,进水100,出水还有75,前面物化有沉淀和气浮再进AO的,现在就觉得是AO的脱氮不好,请问大家要怎么控制啊,A池、O池的ph各控制在多少为好呢?还有没有其他一些措施提高脱氮效率呢?谢了,急啊,已经检测一次了。麻烦死了

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • no.1a
    no.1a 沙发
    A池、O池的ph各控制在多少为好呢?
    答:O池硝化,应偏碱性;A池反硝化,无严格要求。
    还有没有其他一些措施提高脱氮效率呢?

    答:A池C/N比应大于6,O池C源不宜过高。
    注意回流比大小,防止A池DO过高。
    2009-10-10 09:11:10

    回复 举报
    赞同0
  • keyren
    keyren 板凳
    大家都有什么好主意,快教教我呀,情况还是那样!没有改变
    2005-11-22 20:56:22

    回复 举报
    赞同0