土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 谐波的问题

谐波的问题

发布于:2005-11-01 21:02:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我现在所遇到的问题是一段35kv母线上带有三台整流变压器,经过电业部门用PS-3型电能仪测量每台整流变压器的35kv侧,后发现每台整流变压器的35kv侧谐波都超标,次数是5,7,11,13。电业部门要求治理,但不知他这样测量是否合理?如果治理是不是在35kv这段母线上加电容和电抗器即可?只要电容和电抗器的参数配合得当,这样就既可以消除谐波又可以提高功率因数?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • msnzxg
    msnzxg 沙发
    来看看;专业治理谐波!
    http://msnzxg.blog.163.com
    如有问题可 msnzxg@613.com
    13891439552 赵旭光
    2008-11-17 21:24:17

    回复 举报
    赞同0
  • godbb
    godbb 板凳
    http://www.china95598.com

    提供大量谐波知识,自己去找吧!!
    2005-11-02 15:47:02

    回复 举报