土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 600kVA的变压器继电保护怎么配置?

600kVA的变压器继电保护怎么配置?

发布于:2005-11-01 16:46:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
10kV/800V Y-Y接线,600kVA的油浸式变压器,变压器所流过的谐波很大,主要是5、7次,应该配置那些保护呀?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • wyxsacf
    wyxsacf 沙发
    楼主的这台变压器不知有没有瓦斯继电器,因为依照国家规范规定800DKVA的变压器如果用户没有要求可以不带瓦斯继电器。规范见GB6451-1995。
    这台变压器的保护具体设置可参见规范GB50062-92G电力装置的继电保护和自动装置设计规范的第四章:电力变压器的保护。相见4.0.11条。
    2006-04-02 17:25:02

    回复 举报
    赞同0
  • d99161
    d99161 板凳
    过流,速断,如果有过负荷的可能要加过负荷保护。零序过流。瓦斯保护,油温保护
    2006-04-01 21:59:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电变压器的故障分析

配电变压器的故障分析6.1变压器常见故障  配变在送电和运行中,常见的故障和异常现象有:  (1)变压器在经过停运后送电或试送电时,往往发现电压不正常,如两相高一相低或指示为零;有的新投运变压器三相电压都很高,使部分用电设备因电压过高而烧毁;  (2)高压保险丝熔断送不上电;  (3)雷雨过后变压器送不上电;  (4)变压器声音不正常,如发出“吱吱”或“霹啪”响声;在运行中发出如青蛙“唧哇唧哇”的叫声等;

回帖成功

经验值 +10