土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 技术统一措施

技术统一措施

发布于:2010-07-23 13:10:23 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
一. 制图要求
1. 制图依据:《房屋建筑制图统一标准》(GB/T 50001-2001)、《建筑结构制图标准》(GB/T 50105-2001)、我院的总师办2008. 5发文的《建筑结构专业技术文件汇编》及《混凝土平面整体表示方法制图规则和构造详图》(现共5分册)。
2. 图层设置按院统一要求,图层名称采用中文,字体采用tssd字体。
3. 图名要规范统一,图纸目录单上应列出套用的国标、省标清单(注明自购)。

二. 工程基本计算参数:
1. 本工程建筑结构的安全等级为二级,设计使用年限为50年。根据新耐久性规范,环境等级为Ⅰ-A类。
2. 本工程抗震设防分类为丙类建筑,场地类别为Ⅱ类,抗震设防烈度为6度,地震动峰值加速度为0.05g,设计地震分组第一组,地震动反应谱特征周期为0.35s。
3. 本工程地下室部分及屋顶水箱防水等级为二级。
4. 本工程地基基础设计等级为甲级,建筑桩基安全等级为甲级。
5. 基本风压:0.45kN/m2(大于60米0.50kN/m2),地面粗糙度类别: B类;
基本雪压:0.45kN/m2。

三. 荷载取值
1. 主要楼面活荷载(标准值)
住宅: 2.0 KN/m2
走廊、门厅、楼梯:3.5 KN/m2
厨房、卫生间: 2.0 KN/m2
带浴缸的卫生间: 4.0 KN/m2
阳台: 2.5 KN/m2
商铺: 3.5 KN/m2
机房: 7.0 KN/m2
上人屋面: 2.0 KN/m2
不上人屋面: 0.5 KN/m2
消防通道及消防登高面:16.0 KN/m2(梁柱计算)/ 20.0 KN/m2(顶板板配筋计算)
室内地下室顶板考虑施工荷载:5.0 KN/m2
2. 楼屋面恒载(结构砼板自重由程序自动计算)
A. 普通楼面(卧室、书房)面荷载计算:30mm厚面层+15mm厚板底粉刷+二次装修0.2KN/m2: 0.03X20+0.015X20+0.2=1.1 KN/m2
B. 卫生间、厨房、阳台面荷载计算:30mm厚面层+15mm厚板底粉刷+二次装修0.8KN/m2: 0.03X20+0.015X20+0.8=1.7 KN/m2
C. 客厅、餐厅面荷载计算:30mm厚面层+15mm厚板底粉刷+二次装修0.8KN/m2: 0.8KN/m2: 0.03X20+0.015X20+0.8=1.7 KN/m2
D. 平屋面(露台)面荷载计算: 40mm厚细石砼+隔离层防水涂料+30mm厚细石砼+120mm厚苯板保温+20mm厚水泥砂浆找平层+煤渣砼找坡(取80mm厚)+15mm厚板底粉刷: 0.04X25+0.2+0.03X20+0.12X0.25+0.02X20+16X0.08+0.015X20=3.8 KN/m2
3. 填充墙体荷载: 采用页岩多孔砖,容重为1400kg/m3;墙厚为240和120
四. 主要建筑材料
1. 砼。
A. 楼面砼强度等级取为C30(多层建筑采用C25), 竖向构件混凝土等级和水平构件相差不超过二级;
B. 二次浇筑楼层线角及栏板等结构构件砼强度等级为C25;构造柱.过梁.圈梁砼强度等级C20, 砼垫层强度等级C15。
C. 大底盘地下室砼强度等级为C35;防水混凝土抗渗等级为P6.
2. 钢筋。
受力主筋采用HRB335级( II级, fy=300MPa), 梁、柱、板、剪力墙箍筋和剪力墙分布筋及线条大样的钢筋采用HPB235级(I级, fy=210MPa)。计算值较大者箍筋采用HRB335级( II级, fy=300Mpa,可直接按计算结果乘0.7) 。

五. 统一技术措施:
1. 框架柱中如出现短柱,技术措施要到位;
框架梁高尽量大于400,不满足时,箍筋加密间距要满足h/4的要求;
2. 标准层楼板配筋中底筋量在计算基础上要加大,钢筋直径要满足最小直径及板中最少含钢量的要求,受力筋直径≥8mm(110厚板中),现浇板长度接近或超过规范要求时,楼板配筋上下拉通,配筋差异很大时,可分段拉通。较短结构单元板筋上部可用φ8@200拉通,支座处配筋不足另加附加支座筋。阳角(外墙转角处)应设置φ6@100放射形钢筋,范围为板跨的1/4。另外可参总师办2002年6月10日的《钢筋混凝土现浇楼板设计的统一规定》。
3. 地下室中掺8%HEA膨胀剂。
4. 楼面标高在建筑标高基础上降0.030,建筑有特殊要求除外,屋面层不降。
5. 楼板板跨4.2m以内取110厚(以利埋设电线管),小开间的厨房、卫生间可取90厚,4.2m以上双向板按1/35~1/40 l取值,单向板按1/30 l取值。
地下室顶板及屋盖板厚加厚:地下室如有人防顶板取250厚,全埋地下室顶板180厚,有覆土处取200mm,板加厚处板筋双层双向拉通,满足受力及构造要求。屋盖取130厚(高层)。
6. 较长单元不设伸缩缝处:地下室底板较长可设膨胀带;顶板及以上结构设施工后浇带,60天后用高出原砼强度等级一级的微膨胀砼浇砼,在单元纵向增加拉通的梁板配筋,在后浇带(膨胀带)处另加20%的钢筋,并加强屋面的保温措施。
7. 对于超长结构单元的地下室底板及顶板,采取无缝施工技术(膨胀带)或后浇带处理并掺微膨胀剂的,板中配筋应≥0.4%。
8. 悬挑板离地30m以上且≥1200mm或≥1500mm均需配置下皮筋φ8@200。
9. 现浇悬臂挑檐板或天沟板伸缩缝间距不应大于15m,缝宽30mm,且分布筋加大。
10. 当梁柱(剪力墙)同宽时,梁中每排钢筋数量要注意因砼保护层厚度的增加而相应减少。
11. 注意框架梁(连梁)的箍筋配筋率要求满足ρsv≥0.24fc/fyv,抗震设计时,其系数一,二,三,四级相应为0.30,0.28,0.26,0.26。
12. 关于地下室的抗浮及浮力计算问题,参考总师办2003年6月2日颁发的《关于结构设计中的通病、常见病实例》(二)中第二大点中相关要求。
13. 现浇混凝土框架、剪力墙、梁的表达方式按03G101-1图集执行;
混凝土结构剪力墙边缘构件和框架柱构造钢筋选用按04SG330执行。
14. 地下室底板板厚取400~450, 双层双向配筋采用HRB335级( II级),底筋配筋计算按0.2mm裂缝控制;
15. 由于楼.电梯间处楼板开洞口较多,应在适当位置加大板厚取130~150, 双层双向加强配筋。

六. 结构体系
1. 高层部分: 采用框架-剪力墙结构,高度60米以内:框架抗震等级为四级,剪力墙为三级;高度大于60米:框架抗震等级为三级,剪力墙为三级。
剪力墙配筋:竖向及水平分布钢筋用φ8@150,纵向主筋用φ12, 纵向钢筋间距宜<200mm(对于剪力墙的小翼墙,当有较大框架梁作用时,纵筋应加强);箍筋应满足《高规》7.2.17条第4款的规定。(底部加强部位C40:8@100; 上部C30:8@125或φ10@200;应自行复核)。少量短肢剪力墙配筋应加强,但其配筋可比规范要求少0.2%
框架梁配筋:四级抗震时箍筋用φ6,但应满足面积配箍率的要求,
2. 多层部分: 采用框架结构,框架抗震等级为四级。
3. 商铺处变形缝宽度:70mm。
七. 基础形式:
采用钻孔灌注桩

八. SATWE计算参数
a) 砼容重 27kN/m3
b) 地下室层数1,回填土对地下室约束刚度比3
c) 施工模拟3
d) 双向地震,考虑耦联,考虑偶然偏心选项都选中。验算偶然偏心下的位移比是否满足规范要求时采用单向地震。
e) 墙元侧向节点采用内部节点。
f) 刚性楼板假定
i. 计算周期比、位移角、位移比、刚度比等内容时必须采用强制刚性楼板假定。
ii. 计算配筋采用强制刚性楼板假定。
g) 修正后的基本风压0.45或0.5 kN/m2,地面粗糙度B。
h) 风载计算时的结构基本周期,将程序算出的基本周期回填计算。
i) 考虑风振系数:是。荷载规范GB50009局部修订规定,对基本自振周期T1大于0.25秒的工程结构如大跨度屋盖、各种高耸结构以及对高度大于30且高宽比大于1.5的房屋,均应考虑风压脉动对结构发生顺风向风振的影响。
j) 振型组合方法:CQC法
k) 振型数15,如有效质量系数小于90%须增加振型数。多塔时为9Xn(n为塔数)
l) 周期折减系数:框架--剪力墙为0.8。
m) 考虑活载不利布置的层数:全部楼层。
n) 活荷载折减系数:本工程可采用程序缺省值。柱墙基础均折减。
o) 中梁刚度放大系数:采用程序缺省值2.0。
p) 梁端弯矩调幅系数:采用程序缺省值0.85。
q) 连梁刚度折减系数:采用程序缺省值0.7。跨高比大于5的连梁,受力类似框架梁(竖向荷载比水平荷载作用效应明显),宜按框架梁设计,不考虑刚度折减,特殊构件中注意检查这种梁如程序自动设定为连梁应取消。
r) 全楼地震力放大系数:用于当剪重比小于规范时,用此系数调整。本工程要求剪重比满足规范要求,不考虑此系数。
s) 0.2Q0调整:用于调整框架剪力墙剪力。
t) 是否按抗规5.2.5条调整楼层地震力:是。这条是允许程序调整剪重比以满足规范要求。在程序调整前,本工程剪重比应基本符合规范要求。地下室顶板层剪重比可不考虑。
u) 剪力墙底部加强区起算层号:地下室加强区取作为嵌固层以下一层算起的至顶板间的各层。
v) 梁柱重叠部分是否作为刚域:否。梁柱重叠部分作为刚域,常用于异型柱(因柱肢较长);不作为刚域常用于一般矩形柱。
w) 是否考虑P-△效应:否。查计算总信息,刚重比小于2.7时,须考虑P-△效应。(高规强制性条文,刚重比应不小于1.4)。
x) 剪力墙加强区起算层号:本工程地下室顶板按嵌固设计,底部加强区高度应从地下一层的顶板向上算起。
y) 是否双偏压计算:否。一般说来,应先以单偏压计算,实配钢筋后以双偏压验算。
z) 是否按砼规范(7.3.11-3)计算砼柱计算长度系数:是。
aa) 活荷载组合系数:取缺省值0.7 。(藏书、档案、库房取0.9)
bb) 活荷重力代表值系数:取缺省值0.5 。(藏书、档案、库房取0.8)(高规3.3.6条)
cc) 总刚模型/侧刚模型:采用总刚模型。层刚度比计算:按剪切刚度计算。


九. 程序计算控制目标
1. 周期比。(高规4.3.5条)( SATWE周期文件输出)
1) 扭转第一周期/平动第一周期不大于0.9。
2) 周期是针对高层建筑整体振动,为避免局部振动,应在刚性楼板假定下计算。多塔应分别计算。
2. 振型有效质量系数。( SATWE周期文件输出)
1) 不小于90%,否则须增加振型数以充分考虑高阶振型的影响。
3. 剪重比。(高规3.3.13条强制性条文,抗规5.2.5条) ( SATWE周期文件输出)
1) 剪重比即楼层最小地震剪力系数。本工程在振型有效质量系数不小于90%时剪重比控制在不小于1.6%。
2) 剪重比在总刚模型下计算。多塔应分别计算。
3) 剪重比稍少于规范时,由程序通过自动调整。薄弱层的剪重比1.15放大系数通过指定薄弱层后由程序计算。
4) 地震力放大系数不宜大于1.3,即剪重比不宜小于1.6%/1.3=1.23%。
4. 刚重比。(高规3.3.13条强制性条文) ( SATWE计算总信息文件输出)
1) 不小于1.4
2) 小于2.7时须考虑P-△效应。
5. 层间位移角。(高规4.6.3条)( SATWE位移文件输出)
1) 本工程不大于剪力墙结构1/1000;框架—剪力墙结构为1/800。
2) 应在刚性楼板假定下进行计算,且不考虑扭转影响和偶然偏心影响的地震作用下。
6. 最大水平位移/本层平均水平位移及最大层间位移/平均层间位移。(高规4.3.5条,抗震规3.4.3条)( SATWE位移文件输出)
1) 本工程不大于1.4。
2) 大于1.2时判定为结构平面不规则。
3) 应在刚性楼板假定下,考虑偶然偏心影响的地震作用下进行计算。多塔应分别计算。
4) 根据超限高层建筑抗震专项审查要点,层间位移角不大于位移角限值的1/3时,位移比的控制可略有放宽。
7. 楼层与相邻上层楼层的楼层侧向刚度比。(高规4.4.2条)(SATWE计算总信息文件输出)
1) 楼层侧向刚度不宜小于相邻上层侧向刚度的70%或其上三层平均值的80%。即SATWE计算总信息文件中Ratx1及Raty1不宜小于1。
2) SATWE计算应选择“地震剪力与地震层间位移的比”法计算。多塔应分别计算。
3) 如某层此项不满足,则判定为结构竖向不规则。该层应设定为薄弱层由SATWE程序予以考虑。
8. 楼层层间抗侧力结构的受剪承载力。(高规4.4.3条) (SATWE计算总信息文件输出)
1) 不应小于上一层的65% (B级高度高层为75%),不宜小于上一层的80%。
2) 如某层此项不满足,则判定为结构竖向不规则。该层应设定为薄弱层由SATWE程序予以考虑。
十、关于采用03G101-1图集的注意事项:
1.总说明中凡03G101-1图集中有的内容,总说明中不再重复。
2.凡标准图中有各种可选择的构造做法时,尽量写明选用何种构造做法。
3.写明柱,墙柱纵筋,墙身分布筋,梁上部拉通筋的接头方式及要求。
4.构件编号严格按03G101-1编,连梁定义为至少一端与剪力墙平面内连接且高跨比≤5的梁,并必须用LL表示。
5.梁平法施工图采用平面注写方式。
柱、剪力墙平法施工图采用截面注写方式。
6.井字梁的表示方法应特别注意,用单粗虚(实)线表示,并明确纵横两个方向梁高处同一层面的上下交错关系,以及在相交处区两方向箍筋的布置要求,并原位注写支座上部纵筋的延伸长度。
7.在结构层楼面及层高表中加注砼强度等级。
8.设置剪力墙暗梁的,暗梁应按03G101-1的要求示意平面位置。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • l06027119
    l06027119 沙发
    :)不错,就是老了点
    2013-05-23 09:19:23

    回复 举报
    赞同0
  • cnwcnw1122
    cnwcnw1122 板凳
    看了,还是不错,但有违反强条的地方,比如地下室顶板厚度、消防车荷载
    2010-11-24 12:44:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

结构设计软件

返回版块

41.5 万条内容 · 248 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

抗风柱设计

软件简介: 抗风柱设计 附件名:20107231279859399640.rar 文件大小:10K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10