邮电综合楼综合布线及消报警闭路电视监控系统
2005-11-1
一、前言:
随着社会发展和科学技术的进步,越来越多的现代化大楼来用了先进的综合布线系统。综合布线系统的实施,给人们一次性将计算机网络线路,语音及视频线路、消防警线路等全部布设完毕。这样的系 统不仅支持一般话音、数据传输,而且支持多种网络协议,支持不 同厂家生产的异种机器互连,给人们提供了一种灵活、可靠、容错的组网方案。我局鸿福路邮电综合大楼是一幛多功能的重要的现代化办公大楼,办公设备先进,开展的业务多,传输的信息量大,因此必须在交付使用之前采用科学的方法将各种网络线路布设完成,以满足办公需要。目前,国际和国内应用较多的是 AT&T SYSTIMAX SCS结构化布线系统,它是一套完整的布线系统,除了标准非屏双绞线(UTP)及光纤外,系统元件还包括连接器、适配器、跳线、配线架、分线箱、信息出口等,所有都是AT&T BELL实验室设计的产品,是基于标准的结合和标准测试,形成完整的标准系统.并且AT&T支持十二年保证体系,保护用户的投资。
二、鸿福路邮电新大楼布线工程的特点
鸿福路邮电新大楼主要包括以下几种线路工程:1.主要为数据传输的计算机网络系统;2.主要为语音传输的电话线及广播系统;3.基于火灾监测的消防报警系统;4主要为图像传输用于人员监视的闭路电视监测系统。以上所有这些系统通过设置在一同楼,不同地点上的信息点进行交换或接收相关信息,确保整幢大楼的正常。
三、新大楼上信息点的设置:
根据大楼的设计布局和我局对办公地点的分配情况,结合对将来发展的考虑,各楼层(一至十六层)设置的信息点如下: 1、每层楼的每一间房间设置5个数据接口,主要用于计算机连网(每一房间考虑最多坐5人);2、每一房间8个庆音端口,主要用于每人一部电话和每房间两部传真机;3、在每层楼楼梯口及每层楼门口各设一闭路电视摄像头,其中每层楼门口设置可180转角的旋转的摄像头,用于监视每一层楼出入的人员;4、每个房间设一个离子烟雾探测器端口,一个温度感应探测器端口,另外各加两个安放在过道等部位。5、每层楼一个消防警铃。综合起来每层大楼设置的信息点总共2252个端口。全部数据信息端口及水平子系统采用五类布线材料,其余信息端口为降低成本采用三类的布线材料。
四、应用:
数据端口主要应用于连接数字网络设备如计算机及服务器等;语 音端口主要用于连接电话、传真机、MODEM等具有语音接口设备;摄像头用于闭路监视系统;温度传感器、烟雾传感器、警铃端口用于自动消防警报系统。
五、SCS设计:
东芜市邮电局电信综合楼综合布线系统总体设计方案。本设计根据瑞口的分布及满足AT&T SCS设计规范的情况下,初步设置十七个接线间,电脑中心主机房暂定在十二楼,科技科旁边。每个接线间对应一根25对五类干线电缆、50对到150对三类干线电缆,光缆部分采用一根六芯多模光缆。这已经可以满足 FDDI、 CDDI、622Mbps ATM、looMbps Fast Ethernet等高速网络设备的连接需求。5.1工作区子系统。5.1.1信息IO端口使用埋墙式 RJ 4 5插座和白色面板。5.1.2十四英尺D8AU模块化连线(两端带RJ45插头)用于连接数字设备。5.1.3七英尺D8W模块化连线及380A视频适配器用于连接视频设备。5.2水平子系统。5. 2.1 1010/1061四线对UTP(无屏蔽双绞线)通过线槽连接配线架和信息 IO端口。5.2.2平均线长48到57米。5.3垂直主干子系统。5.3.1连接各楼层IDF的垂直干线铜缆全部连到十楼电脑中心机 房。十楼电脑机房另拉1200对铜揽到电话机房,由电脑机房 MDF统一管理电话。5.3.2多模光缆全部连至十楼电脑中心机房。5.3.3线缆的长度是以楼层高度为 4.2~ 4.8米, MDF离竖井在 20米半径范围内为依据进行计算。5.4管理子系统。管理子系统数字部分采用快接式的 11OP型五类配线架,方便灵活配线;其余的采用 11OA型三类配线架。根据瑞口的分布情况,初步方案以.每层楼设置一个配线间(实际实 施时可根据应用环境几层楼合用一个接线间,以节省将来在网管设备一的投资)。十二楼电脑机房MDF通过1200对铜缆直连到电话机房,楼内的话音设备端口全部由电脑机房管理,公用垂直干线。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报