我有一个项目是一个展览中心:包括展馆、酒店及办公楼,总用电量为28580KVA。其中:
1)展览馆变压器的总装机容量为9720KVA。
2)五星级酒店变压器的总装机容量初步拟定为8300KVA。
3)办公楼变压器的总装机容量初步拟定为10560KVA。
供电局提供的供电方案为两路35KV高压供电,每路一台容量为20000KVA的变压器降压引至10KV高压变配电间再进行二次降压。这种供电方式虽然系统简洁,投入成本最低,但是对于我们这个项目有以下几个弊端:
1、展览馆、酒店及办公楼建成及投入使用的时间相隔很长,造成总用电量在办公楼及酒店建成前后差异很大。而对于展览馆、酒店及办公楼等一类建筑中一级负荷用电的两路电源必须由两个不同降压站同时提供,因此两台35KV变压器必须同时运转,造成变压器初期的空载情况严重。
2、经营管理方式的不同:办公楼建成后是要售出的,展览馆及酒店的产权为公司所有,但是展馆以后有可能由专业管理公司管理。各个项目经营者的不同造成35KV变压器空载损耗由谁承担成为一个问题。
3、按设计要求,35KV变压器容量大于10000KVA,变配电间要求6米的层高;小于或等于10000KVA, 变配电间要求5米的层高。目前设计的高压配电间层高为5.5米。如果按照供电局的方案设置两台20000KVA的变压器,为了满足6米的层高要求,建筑及结构必须做相应的调整。有可能牵涉到整个立面的改动。
考虑到上述问题,是否有高手帮我出一下点子,提一个好的供电方案?