土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机温度怎么算?

电机温度怎么算?

发布于:2010-07-23 11:04:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在高温季节了,对电机的温度比较关注,我们这机房环境温度在35度左右,Y系列的水泵电机用红外线测温枪测量电机端盖轴承室处的外壳温度一般达到70度左右,测量电机外壳(靠吊环处)温度在60度左右,没有过流及通风不畅的现象,现在有几个问题:
1、轴承处温度是否正常(最高可以量到77度)?多高的温度判断轴承有异常?
2、一般标准里面电机温度指的绕组温度,但一般情况下量不到绕组的直接温度,那么,外壳温度最高到多少就异常(以B级为例)?
我是刚参见点检工作不久的新人,请指教!
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    轴承温度在85℃以下为正常,当然是环境温度高时,轴承温度也会高一点(原因是散热条件变差了——————温差变小)。

    电机绕组温度与漆包线的绝缘等级有关,有B级、H级、F级等,F级好象在155℃以下为正常。(B级好象是110℃吧?)

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-7-23 12:16 编辑 ]
    2010-07-23 12:15:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请各位大侠帮我想想这个设计怎么做?

我们公司要在东本里做一个设备! 只有一个电机380V ,两个电磁阀门DC 24V ,其中一个电磁阀是由时间继电器控制,另一个是由光电开关控制并且电机,两个电磁阀门,每一种都一个手自动选择 整个系统是由三林PLC控制

回帖成功

经验值 +10